在做一个仓库,建筑在没有征求结构人员的情况下就出了方案:双跨,每跨18米,建筑宽度36米,柱距6米,建筑长度120米,建筑高度9米。我拿到建筑图做结构方案时发现几个问题:跨度18米,抗震设计要做到二级,这种大跨不知道需不需要做预应力结构?还有就是设缝问题,建筑说高度太高,设缝易渗漏水,建议结构通过后浇带处理,我想请教一下,谁有这样的设计经验,毕竟120米太长了,规范上讲后浇带是不能代替伸缩缝的。是让建筑改方案还是结构通过措施处理,请大家指教。谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq1655829615
    qq1655829615 沙发
    是钢结构吧
    2014-08-27 10:08:27

    回复 举报
    赞同0
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    从介绍的情况来看,似乎是柱网为(18+18)x6,l=120的单层厂房,如果我没有理解错的话,建议按单层厂房铰接排架设计,屋面梁采用预制预应力混凝土结构(可向混凝土预制厂订购,不必自行加工),柱间支撑和屋面支撑宜采用钢结构,如果还有吊车梁,如果吨位不大(小于20t),可采用普通混凝土结构。120m太长,应加一道变形缝。整个设计可参考周果行编著《房屋结构毕业设计指南》,该书网上有得下载。