土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜三相四线制是否需要地排
设计院审核我们的GGD低压柜生产图时TMY-3X(100X8)+(80X6)+(30X3);
提出三相四线制的地排不要,应该是TMY-3X(100X8)+(80X6),这样合理吗?
求解答

全部回答(7 )

  • hepian123
    合理。变压器低压端只有a、b、c、o(即PEN)四线,在配电室内o(即PEN)与MEB重复接地,由MEB重复接地点引出N、PE线(注意:预装式变电站的连有点不同),GGD柜内下部或侧面应设PE母排,由MEB重复接地点引来的PE线与PE母排连接,馈电端即为a、b、c、n、pe五线。
    2014-08-21 17:18:21 来自 PC 评论 举报
  • 北方郎
    即使是TN-C系统,也要设PE母排,进出线电缆屏蔽层、配电装置外壳都要接PE。
    2014-08-21 14:26:21 来自 PC 评论 举报
加载更多