1、地下室底板配筋计算只考虑水浮力。
2、室外地下室(顶板通消防车),柱子,梁、板配筋计算时,考虑的荷载是覆土荷载(1.2米,22KN/㎡ )+消防车荷载(板跨度较大,20KN/㎡)吗?

全部回答(3 )

  • rnrt
    消防车荷载算板的时候按20考虑。算梁的时候可以打8折。
    2014-10-16 21:44:16 来自 PC 评论 举报
  • 海边的骆驼
    底板分别取水浮力和普通情况控制
    消防车荷载只在消防车道,不是整个顶板
    顶板活载,建议5,我这个项目甲方要求按屋顶花园考虑,按3,
    梁板柱基础配筋看看荷规,消防车荷载折减不一样
    2014-08-20 12:45:20 来自 PC 评论 举报