32米高的厂房消防问题

发布于:2014-08-19 22:44:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
占地14000平方米,高32米,单层丁类变压器厂房(就单层高32米),厂房内行吊架高27米,厂房内一边有个四层的车间辅房,辅房屋顶18米。也就是小车间辅房外面套了个大车间。房子套房子。
这个厂房是定义为高层厂房呢?还是单层厂房呢?还是多层厂房呢?
关键是消火栓的充实水柱需要达到屋顶吗?厂房高32米,充实水柱得四十几米,那栓口压力都一百多米了,这么大压力消火栓没有消防队员能拿的动吧?
还是消火栓的充实水柱只要13米就行了,不要达到屋顶?
还是不能做消火栓?改消防炮?丁类车间没必要用消防炮吧?
请教各位大侠啊?这个问题好棘手啊。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 随风201602
    随风201602 沙发
    学习啦,高处怎么灭火呢?靠消防车?
    2014-09-27 15:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • 灬画月丶
    灬画月丶 板凳
    panda_369 发表于 2014-8-27 13:00 设置消火栓就可以了,你这是丁类厂房吗是丁类的,问过消防大队了,设置消火栓只要正常的水柱就行了,不用射到顶上。选13米充实水柱。