土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一块筏板基础这种情况该如何处理

一块筏板基础这种情况该如何处理

发布于:2014-08-19 20:07:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 dydmedyd 于 2014-8-20 18:57 编辑

施工粗心,两根柱子位置偏离设计太多,我让他们砸掉了,现在想重新在正确的位置插柱筋浇柱子,柱下的筏板已经浇筑许多天了。
这是一块桩基筏板600mm高,柱子设计是400*400,现在施工人员在筏板柱根处凿开了一个1000*1000*400的凹槽,筏板钢筋没弄断倒是。
想在这里插柱筋满足锚固长度要求,用混凝土将柱子与凹槽同时浇起来。以前没碰到这个情况,不知道大家怎么看,怎么我感觉不靠谱呢~~~附图

mmexport1408449008466.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui1976sys
    jinhui1976sys 沙发
    呵呵,那有这么做的,具体办法就是,在筏板上做个柱墩,保证柱子钢筋锚固长度够就行了,没必要剖坏筏板
    2014-08-22 09:48:22

    回复 举报
    赞同1
  • qq_1402969454939
    钻孔植筋是比较经济实用的方法,而且对筏板的影响小,另外要加柱墩
    2014-08-22 12:08:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

六层框架和二层砌体之间的抗震缝宽度怎么取?

现有一个六层框架和二层砌体裙房,根据抗规6.1.4条规定,按照需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽,那是按照砌体高度6m查框架的规定,6m小于15m,取100mm宽吗?

回帖成功

经验值 +10