大家说说,什么是测量用电流互感器,什么是计量用电流互感器,什么是保护用电流互感器,分别怎么选择一次侧电流、准确度等级,以及什么时候选择单相的,什么时候三相的?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • co1422062475484
    计量用的重点强调测量的精度,常见的0.2S 0.55,保护用的重点强调具有较强的过流能力下要保证一定的测量精度,常见的10P20 5P20,而测量用的要求不那么高。
    2015-02-13 11:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • llu608
    llu608 板凳
    计量重精度,保护侧重抗饱和性能,短路时仍然能工作在线性区