一.土方开挖专项方案的主要内容:破车里面放只鸡,水里测一下;按时间、顺序都沉了;P
1)坡道位置;2)车辆进出道路;3)放坡要求;4)支护结构设计;5)机械选择
6)降水措施; 7)监测要求 ; 8)开挖时间;9)开挖顺序; 10)分层开挖深度
二.基础安全控制措施的内容:鸡汁降临火毒桩
1 挖土机械作业安全 2 边坡与基坑支护安全 3 降水设施与临时用电安全 4 防水施工时的防 火防毒安全 5 桩基施工的安全防范
三.现浇混凝土安全控制措施的内容:支拆绑高垫背
1 模板支撑系统设计 2 模板支拆施工安全 3 钢筋绑扎加工作业安全 4 混凝土浇筑高处作业 安全 5 用电安全 6 设备使用安全
四.高处作业安全作业的控制措施的内容:临洞攀悬平插
1 临边 2 洞口 3 攀登与悬空 4 操作平台 5 交叉作业
五.边坡支护事故成因:鸡奸应深顶方射浆
1 基坑降水措施不到位 2 边坡检测不到位 3 预应力张力不到位 4 锚杆深度不够 5 边坡顶部承 载力过重 6 设计方案不合理 7 土方开挖顺序不合理 8 孔内水泥灌浆不饱满
六、建筑施工安全检查评分汇总表主要内容:带好安全套(安全管理),问问她的名字(文明施工),开始动手动脚(脚手架),摸其基坑(基坑支护与模板工程)三宝,亲其口(三宝四口防护),你开始放电(施工用电),突然感觉自己无聊无用(物料提升机与外用电梯):脱吊(塔吊)、起伏吊(起重吊装),最后自己变成死公鸡(施工机具)。
七.安全检查评分表---安全管理:任木工查脚底
1 目标管理 2 施工组织设计 3 分部分项工程安全技术交 底 4 安全检查 5 安全教育 6 安全 生产责任制
八.安全检查评分表---文明施工:围火熟,常放风
1 现场围档 2 防火 3 宿舍,4 施工场地,5 材料堆放,6 封闭管理
九.安全检查评分表---脚手架:螺旋门挂吊父
1 落地式外挂脚手架 2 悬挑式脚手架 3 门型脚手架 4 挂脚手架 5 吊篮脚手架 6 附着式升 降脚手架
十.安全检查评分表---基坑支护:案边水护河道
1 施工方案 2 临边防护 3 坑壁支护 4 排水措施 5 坑边荷载 6 上下通道
十一.安全检查评分表---模板工程:河岸放两支柱
1 施工方案 2 支撑系统 3 立柱稳定 4 施工荷载 5 模板存放 6 支拆模板
十二.安全检查评分表--基坑支护:在水岸边搞两妇
1坑边荷载;2排水措施 施工方案 ;3临边防护;一般项目4基坑支护变形监测;上下通道 土方开挖 作业环境
十三.安全检查评分表—施工用电:统配护照
保证项目: 接地与接零保护系统; 配电箱与开关箱;外电防护;现场照明
一般项目: 配电线路 电器装置 变配电装置 用电档案
十四.安全检查评分表—物料提升机(龙门架,井字架):架体吊丝线装料
保证项目:架体制作;架体稳定;吊篮;钢丝绳;限位保险装置;安装验收;楼层卸料平台防护
一般项目:架体;传动系统;联络信号;卷扬机操作棚;避雷
十五.安全检查评分表—外用电梯(人货两用电梯):全在护安验尸
保证项目:安全装置;荷载;安全防护;安装与拆卸;安装验收;司机;
一般项目:架体稳定;联络信号;电气安全;避雷
十六.安全检查评分表—塔吊:你假装吊危险
保证项目:力矩限制器;附墙装置与夹轨钳;安装与拆卸;塔吊指挥;限位器;保险装置;
一般项目:路基与轨道;电气安全;多塔作业;安装验收;
十七.安全检查评分表—起重吊装:重钢工人吊司
保证项目:起重机械;钢丝绳与地锚;施工方案;吊点;司机与指挥;
一般项目:地基承载力;起重作业;高处作业;作业平台;构件堆放;警戒;操作工
十八.十不吊:歪人看超信,器平加安力P
1歪拉斜吊重物时不吊;2被吊物上有人或浮置物时不吊;3工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊;4超载或被吊物重量不清不吊;5指挥信号不明确不吊;6容器内装的物品过满时不吊。7捆绑、吊挂不牢或不平衡,可能引起滑动时不吊;8被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊;9结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊; 10遇有拉力不清的埋置物件时不吊;
二九.气割、电焊的“十不烧”规定:内飞盗名器,外围正受理。
1焊工不了解焊件内部是否有易燃、易爆物时,不得进行焊、割;
2用可燃材料保温层、冷却层、隔声、隔热设备的部位,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割;
3有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割;
4附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割;
5各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,或未排除危险之前,不准进行焊、割;
6与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。
7焊工不了解焊、割现场的周围情况,不得进行焊、割;
8焊工必须持证上岗,无证者不准进行焊、割作业;
9属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割;
10焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全防护措施前,不准焊、割;
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册建造师
返回版块15.55 万条内容 · 749 人订阅
阅读下一篇
2014一建新教材精讲案例分析0工程付款管理 工程价款结算与支付: 工程预付款(工程预付的限额、工程预付款的扣回) 工程进度款(工程量的计量与确认、工程进度款的支付) 工程竣工结算款(竣工结算编制和审查、竣工结算价款(初始合同收入、调整收入)) 工程质量保证金(缺项责任期、保证金的预留与返还、保证金的管理)下载地址:t.cn/RPoznlC
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报