土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 配电线路跨步电压触电事故的预防

配电线路跨步电压触电事故的预防

发布于:2007-10-11 10:40:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
配电线路触电事故形式较多,跨步电压触电是各类事故中的一种。实际生产工作中发生跨步电压触电的事故较少,一旦发生,当事者往往不清楚是怎么回事,处理不当将导致人身死亡。如何加强这方面的预防,笔者针对两起事故进行了一些分析,提出防止跨步电压触电事故的浅见,同时对《安规》中的相关条款提出修改意见。
  12起高压配电线路接地引起工作人员跨步触电事故
  1995年6月,我局工作人员在10kV线路上操作支线跌落式熔断器,先后发生2起跨步电压触电事故。
  6月1日下午2:00左右,某供电局输变电工程公司因施工需要拉开10kV中山123线唐下舒分支跌落式熔断器,现场由李某操作,邵某监护。李某上杆操作时先拉开B相熔断器,有微小弧光,接着拉开C相熔断器,弧光很大,并有熔化的铝液滴在李某手上,由于心里害怕,从4.95m高处往下跳,两脚先着水田,然后屁股和头部依次倒入水田,头部和两脚分别离水泥杆根部0.25,1.6m,人遭跨步电压触电,当即休克。监护人见状即刻冲进水田抢救,但在水田中感到有麻电现象,又赶紧退回到田埂上,约过2min,杆上弧光消失,抬出水田的李某脸色发紫,呼吸停止,幸亏距事故地点20m处有一卫生院,经医生及时奋力抢救,休克10min的李某脱离生命危险。
  经查熔断器型号为RW4-10,事故时C相熔断器上桩头引线在操作中由于负荷电弧上升,引起与熔断器固定螺栓头部放电,其间距为130mm,引线LGJ-70有4股被烧断。当时负荷电流为13A,水泥杆和拉线均在水田,事故的同时35kV清溪变10kV有接地信号。
  6月30日6:00左右,由于毛竹倒到10kV上范支线上造成24号杆中相跌落熔断器(RW3-10型)的熔丝管烧成两段,某用管所供电站周某到上范支线24号杆更换熔丝管,因操作不当,造成带电侧熔丝断头与熔断器抱箍相碰,致使水泥杆带电,周某没有及时用绝缘操作杆拨开放电的熔丝断头以消除接地点,反而赶紧下杆躲避纷纷落下的火星,当左脚落地,右脚仍在杆上脚扣内的一刹那,发生了接触杆身跨步电压触电,并脸部朝下翻入落差约1m的水田内。站在田埂上监护的吴某见状立即下水田救人,当他走至距电杆3.2m处时,也被跨步电压触倒,仰面倒入水田内,两人生命危在旦夕。凑巧,此情形被路过的胡某看到,当时见吴某翻倒时,熔断器上仍有很大的放电声,并有火花,认为2人是触电了,但不敢冒然去救,直至听到熔断器啪的一声,并没有了火花和声音才迅速下水田救人,吴某被救到路边还有呼吸,但周某却是满脸泥水,不省人事,呼吸心跳均已停止,胡某用民间土办法捏周某的“人中”约3min,周某喘过一口气,于是立即送医院抢救。
  以上两则触电事故有以下共同点:
  (1)触电都是因跨步电压造成,但当事人却不知什么原因造成;
  (2)事故均由于操作10kV支线跌落式熔断器不当造成;
  (3)操作人安全技术素质低下,遇到单相接地的突发事件,不能正确处理,监护人也不能提供正确有效的处理方法,导致触电事故发生;
  (4)救护人员不熟悉紧急救护和触电急救知识,发生事故后惊惶失措,不能冷静、妥善处理,以致自己也遭触电;
  (5)都是等到接地点自然断开,触电者才脱离电源,幸亏抢救及时,否则后果更严重;
  (6)10kV支线跌落式熔断器等线路设备装置不符合标准,设备验收、运行维护等工作不到位。
  2应吸取的教训和预防措施
  (1)发生类似电弧放电接地短路事故时,首先应设法将短路点切断。如当发现上述第一起事故中拉开10kV中山123线唐下舒支线C相跌落式熔断器弧光很大,并有熔化的铝液不断滴下时,应迅速将熔断器合回原来位置,使负载电流电弧熄灭,并搞清起弧原因。如因分支线担负的变压器容量很大,则应先切开配变负荷,再操作熔断器;如因操作不当引起引接线或熔丝头接地的,应该马上用绝缘操作杆把引接线或熔丝断头挑离,使短路点消失,再设法将熔丝管摘下。
  (2)工作人员站在水泥杆上时,由于短路电流主要通过水泥杆配筋流入大地,水泥杆电阻小,相对的电位差小,因此,流经人体的电流很小,一般不会有麻电感觉。然而人体一旦接触地面,并存在一定距离,由于接地电阻及土壤电阻形成相对的距离电位差,容易使人体因跨步电压触电。防止跨步电压触电的措施是人体不能同时接触电杆和地面;应单脚或双脚并立跳动位移,或者穿绝缘靴。并且跳跃直到跳出危险地区为止(距电源接地点8m以外)。
  (3)触电急救必须分秒必争,但是不能盲目乱救。触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,同时在脱离电源过程中,救护人员既要救人,也要保护自己。根据《安规》(DL409-91)要求,工作人员必须学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
  (4)加强工作人员安全技术知识培训的同时,还应加强操作技能和事故预想的培训。
  (5)应根据“架空配电线路及设备运行规程”标准,加强对配电线路及设备的定期巡视和维护工作质量,制订相应的经济考核制度,并严格执行。
  (6)应严把配电设备投产验收关,对不符合《架空配电线路设计技术规程》SDJ206-87,《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92和各省(市)农村低压电力设施装置标准的配电线路设备,不予投产。根据《架空配电线路设计技术规程》SDJ206-87第5.0.11条规定,户外配电装置的带电部分与接地部分的最小间距应满足大于200mm的要求,而中山123线唐下舒分支跌落式熔断器带电部分与接地部分的间距只有130mm,装置不符合标准,应按标准整改。
  (7)根据浙江省电网的反措要求RW4-10,RW3-10型跌落式熔断器属于淘汰产品,应更换成PRW1-10F(W),RW11-10型等高质量的标准系列产品。
  3对《安规》相关内容的修改建议
  (1)建议将《安规》(电力线路部分)2.1.3条修改为“巡线人员发现导线断落地面或悬吊空中,应设法防止行人*近断线地点8m以内,防止跨步电压触电,并迅速报告领导,等候处理。”增加“防止跨步电压触电”这句话的目的是增强工作人员对跨步电压伤人概念的进一步认识。
  (2)由于10kV配网支线带负荷拉合跌落式熔断器的情况十分普遍,一旦遇到较大电弧或电弧难以熄灭时,许多工作人员往往想不出有效方法应付,束手无策,为此,建议在《安规》中增加一条内容:“在拉合跌落式熔断器时,如发现电弧较大,不论当时的操作是拉开或合上跌落式熔断器,均应迅速将跌落式熔断器向合闸方向合足,待查明原因消除隐患或切除负荷后,再行操作。”
[转载]配电线路跨步电压触电事故的预防
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413468&topID=98973
内容不错,快去看看哦!

推广赢大奖,最高2000元!!!!!
http://www.shejis.com/DW_huodong/NianQing/20070907/jf.htm
本活动于2007年10月21日截止,快快参与!!!
想要设计师网辩论勋章吗,赶快来参加辩论吧~只要支持您的票数达到一定值,您的论坛信息里面就会出现不同的勋章哦~加油~
http://www.shequ.shejis.com/argue/
  • 触电事故预防及其应急预案
    触电事故和其他事故比较,其特点是事故的预兆性不直观、不明显,而事故的危害性非常大。当流经人体的电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,仍
  • 地震灾区金属板房的旁侧闪络及跨步电压
    5.12汶川大地震和9.3攀枝花地震造成大量建筑物受损,因此在地震灾区搭建了许多金属板房作为灾区过渡安置房,而金属板房的雷电防护也凸显出来。本文就笔者在灾区从事金属板房的雷电防护的一些体会作一介绍。
  • 低压配电线路中的电压损失
    根据《低压配电设计规范》,选择电线或电缆截面应符合下列要求:1.线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;2.按敷设方式及环境条件确定的导线载流量,不应小于计算电流;3.导体应满足动稳定
  • 机床漏电触电事故原因分析及预防
    通过一起普通车床漏电触电事故,介绍正常情况下机床保护接零措施在发生漏电时所起的作用。
  • 触电事故的应急处理
    本文档为触电事故的应急处理。 内容详尽 可供参考
  • 触电事故的应急处理
    根据触电事故的不同情况,提出了详细的应急处理措施,包括如何脱离电源、脱离电源后的处理以及呼吸、心跳情况的判断等内容。
  • 触电事故应急预案
    内容简介 1、目的 为了在发生触电事故时,能迅速对事故进行应急处理和救援,避免或减少人员伤亡并能在最短时间内处理好事故,特制定本事故应急救援预案。 2、适用范围 适用于公司触电事故的应急救援处理。 3
  • 10KV配电线路设计详图
    本资料为:10KV配电线路设计详图,包括接点图、杆头组装图、杆头设计图、大样图、剖面图,内容详实可供参考。
  • 10KV配电线路施工图,包括各种直线杆、转角杆,终端杆,拉线、拉线盘、底盘、卡盘、拉线棒、转角T接杆型组装图及零部件制造图,变压器安装图...
  • 10KV架空配电线路设计
    1.1 概述 采油厂油区为近年发展较快区域,电力负荷增长较快, 本次规划分支线采用( LGJ-70mm2或 JKLYJ-10/70 )。10KV 架空配电线路设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的
  • 城网配电线路优化方案
    在经济发达的城市,电缆线路入地被普遍采用,但电缆线路入地建设投资费用较高,是架空线的数倍,费用较高,在经济欠发达城市实施还有一定难度,为了适应经济欠发达城市市容美观的需要,城市架空配网线路有必要作一些
  • 路灯配电线路设计及保护
    对于长距离配电,按规范的要求,一般不小于25om,但对于路灯,由于是沿路分布,单个路灯容量小,故为增大供电范围,路灯的线路均较长,通常为800~1200m。
  • 建筑工程触电事故预防及其应急救援预案
    触电事故和其它事故比较,其特点是事故的预兆性不直观、不明显,而事故的危害性非常大。当流经人体电流小于10mA时,人体不会产生危险的病理生理效应,但当流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生
  • 浅谈输电线路架设及故障预防
    输电线路在电力的安全运行方面起着极为重要的作用,文章从输电线路的路径选择、线路的设备要求和线路故障的预防三个方面对输电线路进行了分析与探讨。
  • 对10kV电压配电线路带电作业检修工作的探讨
    本文阐述了10kv配电线路带电作业的带电作业的基本原理和性质划分以及安全防范问题进行分析,并提出了具体的解决措施。
  • 事故预防及其应急预案
    内容简介 1 基本要求 施工现场必须设置医务室,配备兼职医护人员,并组建急救队伍,培训急救人员。因条件不能设置医务室的,日常应配备急救药箱和担架,药箱内配足急救药品。按消防规定配备足够的灭火器材,定期
  • 触电事故应急演练方案
    为使项目员工熟悉触电事故应急救援事项,检验触电应急救援预案的充分性,适宜性及有效性,以及预案涉及的部门和个人是否明确自己的职责和熟悉应急预案的程序及应急反映能力,进而不断修改完善应急预案,确保一旦发生
  • 某工程触电事故应急预案
    为了保障人民群众的生命和财产安全,防止和减少突发安全事故的发生,并能在事故发生后迅速有效地控制和处理,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,结合本项目实际,制订本触电应急救援预案。
  • 触电事故应急预案设计
    编制目的,指导思想和法律依据,适用范围,工程概况

阅读下一篇

浅谈变电运行危险点预控

浅谈变电运行危险点预控陈建如 魏伟明 吴金龙 绍兴电力局 [摘 要] 安全来自预防,危险在于控制,事故发生在失控之中。我们相信,除人力不可抗拒的自然灾害外,通过我们的努力,所有事故都应当可以预防,任何隐患都应当可以控制。[关键词] 危险点 查找 预控0 前言安全生产是电力企业各项工作的基础,是电力企业一个永恒不变的主题。特别是在当前电力形势十分严峻的情况下,安全生产确保电网稳定运行显得尤为重要。1998年后,各地市局在上级部门的具体指导下,全面试行安全生产综合预控法工作,并在实践中不断总结、深化和发展,取得了显著的成效。本文主要介绍了危险点预控提出的背景,危险点预控的一般概念以及危险点的特点和产生原因,阐述了变电运行危险点查找和控制的方法。值班员的主要任务是对电力设备的运行操作和维护管理,特点是维护的设备多,工作任务量大,影响安全生产的危险点客观存在或潜伏于各个环节中。因此通过危险点预控来确保安全已成为一项重要工作

回帖成功

经验值 +10