土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 验算钢构件时的问题

验算钢构件时的问题

发布于:2007-10-11 10:40:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
本人在验算一个结构的钢管构件时,该构件的应力比只有0.18,但是验算之后总是显示红色,该构件的长度为8602mm,钢管规格为P127X8,是一个桁架的斜腹杆,设置该杆件两端均为铰接。
查看该杆件的验算细节,里面由一句红色字体显示的说明:
应力检查信息—l0/r大于150sprt(235/fy)
该杆件受到的轴力为N=-2129.89N
如果是按照受压构件计算该构件的长细比的话应该是符合规范要求的,但不知道为什么总是显示红色,而其应力比只有0.18?有没有那位仁兄指点一下,是什么原因?
先谢谢了!


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dagangbigbird
    dagangbigbird 沙发
    非常感谢指点!
    2007-10-25 08:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • mayanfei985
    mayanfei985 板凳
    应该是无支撑长度系数(Unbraced Length Ratio)的问题,将该构件选中,在“design”下拉菜单的"Steel Frame Design”菜单中的“View/Revise overwrite....”中,将 Unbraced Length Ratio(Major)、Unbraced Length Ratio(Minor ,LTB)两项的选项“程序指定”改为1。
    2007-10-24 21:32:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构设计软件

返回版块

41.5 万条内容 · 267 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于截面定义里布筋数据钢筋尺寸的一个问题

在钢筋尺寸的下拉单里有不少钢筋型号,这里需要做一个选择吗,一般设计都是在计算得出面积以后再相应的选择不同型号的钢筋,那这里的钢筋尺寸的选择有什么用呢? 请那位前辈给些知道吧!

回帖成功

经验值 +10