本人在验算一个结构的钢管构件时,该构件的应力比只有0.18,但是验算之后总是显示红色,该构件的长度为8602mm,钢管规格为P127X8,是一个桁架的斜腹杆,设置该杆件两端均为铰接。
查看该杆件的验算细节,里面由一句红色字体显示的说明:
应力检查信息—l0/r大于150sprt(235/fy)
该杆件受到的轴力为N=-2129.89N
如果是按照受压构件计算该构件的长细比的话应该是符合规范要求的,但不知道为什么总是显示红色,而其应力比只有0.18?有没有那位仁兄指点一下,是什么原因?
先谢谢了!


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dagangbigbird
    dagangbigbird 沙发
    非常感谢指点!
    2007-10-25 08:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • mayanfei985
    mayanfei985 板凳
    应该是无支撑长度系数(Unbraced Length Ratio)的问题,将该构件选中,在“design”下拉菜单的"Steel Frame Design”菜单中的“View/Revise overwrite....”中,将 Unbraced Length Ratio(Major)、Unbraced Length Ratio(Minor ,LTB)两项的选项“程序指定”改为1。