土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助:应该放多大线槽阿
求助:10根4芯五类线加10根2芯三类线应该放多大线槽阿

全部回答(23 )

  • qblywn
    以下是引用dpz8661在2004-12-31 20:36:02发表的内容:

    你的线太少了,根据行业规范的要求,综合布线线槽不小于100,所以你应该用宽100的线槽,或者穿管得了。

    哪本规范讲的有????
    2005-03-21 01:14:21 来自 PC 评论 举报
  • xmznt
    线槽容纳线缆根数统计表
    线槽规格 3类4对 5类4对 3类25对 3类50对 3类100对 5类25对
    25 X 25 8 7 1 0 0 0
    25 X 50 17 15 3 1 0 2
    75 X 25 27 24 5 3 1 3
    50 X 50 36 32 7 4 2 5
    50 X 100 74 66 16 10 5 12
    100 X 100 150 134 33 22 11 25
    75 X 150 169 151 38 25 13 28
    100 X 200 301 269 68 45 23 52
    150 X 150 339 303 77 51 27 58