土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架梁下部钢筋中间支座锚固问题

框架梁下部钢筋中间支座锚固问题

发布于:2014-08-18 17:21:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在图集中,梁底筋在中间支座处的锚固,有两种,直锚与弯锚。弯锚一般没问题,条件容易满足,直锚的条件,在图集中看为支座宽度大于等于la,lae。在实际的工程中,很多柱的截面不能满足这个条件,处理时应该用在节点外搭接构造,但这样工艺复杂,尤其在支座两边配筋不一样的时候,许多工地都直锚通过支座,有时通过大到200~300mm,这种做法都普遍。可本人找了好多资料,可惜未能找到此做法的依据,这里算搭接还是锚固?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dlmetrobuilder
    按照11G101图集
    2014-08-21 07:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhang19561123
    zhang19561123 板凳
    过路学习了。
    2014-08-21 07:38:21

    回复 举报
    赞同0