土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小型漏电出现批量损坏的原因 帮忙分析下

小型漏电出现批量损坏的原因 帮忙分析下

发布于:2014-08-18 16:18:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DZ47LE系列2p漏电 出厂全部效验过。
200多只安装上去后出现不调,乱跳等情况。
然后全部拆卸下来检测(方法是简单的用电线连接,合闸,按测试按钮),发现有40只左右漏电功能直接失效,其余正常。

问下在排除开关质量问题的前提下 造成开关批量出现这种故障的原因有哪些?


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    还有一个可能,用户的电源N线曾经断过,造成部分回路电压升高,从而使一些漏保的元件损坏,产生故障。
    2014-08-20 03:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • smxzyjsxygbz
    smxzyjsxygbz 板凳
    建议使用专用仪器测试,这样才能精确测量起来漏电动作电流和动作时间
    2014-08-20 01:56:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

系统图

本帖最后由 szmdjd 于 2016-6-26 09:27 编辑 本贴不见了

回帖成功

经验值 +10