制冷技术
\
在东北地区(如长春)如何选择冷水机组
在东北地区(如长春)如何选择冷水机组
我单位在长春新建工厂,想选用135冷吨475KW制冷量的约克冷冻机(如YBWC135B),对于长春的冬夏温差达70度,如何使用室外冷却塔?如不使用室外冷却塔,如何代替?
希望制冷方面专家提供帮助,本人不胜感激!
发布于
2007-10-11 10:12:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
nitsu
最好采用风冷方案.
冬季运行冷却塔防冻是件麻烦的事!
风冷的在东北我们有过实际应用案例.从反馈的情况看还比较理想!
至于说效率问题,风冷的要比水冷的略低,但因该地区的年平均气温很低,需对冷凝温度加以控制,所以不需担心因风冷冷却效果不理想而降低效率!
具体的方案最好是能让企业给你做.包括初投资,维护费用,运行费用,性能与操作优缺点等等.
原来好象做过一些,不过这样的事让厂家做比较合理.
因为做起来多少有点费心力.呵呵