各位大佬:
本人最近备考注册工程师,发现一个题目,实在不懂,想了一个又一个夜晚,睡也睡不好,就是想不出来呵!
某宾馆共有床位500个,设有供客房用水的全日制集中热水供应系统,其加热设备的出口热水温度为65℃ 。则该系统最小设计小时耗热量为以下何项? (冷水温度为10℃,热水密度以0.98kg/L计)
答案是D
(A) 85485W (B) 639425W (C) 527525W (D) 479569kW
主要解答过程:
查《建筑给水排水设计规范》(2003版)表5.1.1-1 得最小定额为120L/(床·人),对应温度60℃
查《建筑给水排设计规范》(2003版)表5.3.1-2得
Kh=5.61
Qh=KhM*qr*△t*ρr/86400=5.61×300×120×4187×(60-10)÷86400=479569W
解析:
(1)有最小的要求时,一定对应于规范莱个数值使其计算结果为最小,这个数值一定要选择对。
(2)
Kh的计算要按规范要求采用内插法。
(3)据热水定额计算耗热量时,其热水定额里的水温为65℃。
不明白的地方是
Kh=5.61到底是怎么样算出来的?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报