土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁装修时被打小孔穿电线,有多大影响

梁装修时被打小孔穿电线,有多大影响

发布于:2014-08-18 09:19:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
装修时候是暗装电线,装修公司在走线时从梁上打孔穿过(我不知情,事后发现,装修公司解释是很常见的小事情没必要跟我说)。梁大小是200*500 是框架梁, 孔径大小在1.5-2cm,主要用于黄蜡管的穿过,孔的位置在板底部下5cm的位置,左靠柱的位置大概有30cm。抱歉,现在已经被贴了石膏线,没办法提供图,我想我应该描述清楚了,对房子结构不懂,很有些担心,求助各位有大影响没有。谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lly540682989
    lly540682989 沙发
    没关系的,那个地方弯矩不大,主要是抗剪,小孔应该问题不大,实在不放心的话,你验算一下抗剪吧......
    2014-08-23 18:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • l1751233729
    l1751233729 板凳
    没打到钢筋 不用担心哈。
    2014-08-23 15:12:23

    回复 举报
    赞同0