安规范计算,28层用150排水管,伸顶通气满足流量要求。若一层单排,但二层排水接人立管需要6m,若底层管径放大为D200,需要3M.本住宅层高为3M.刚满足规范要求,求教各位高手,二层会不会反溢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
goldtide
沙发
着急,从图中看不出门道吗?我想说的是主要由排水系统造成的传播。31层是否处于最大负压区?洗浴室和洗衣机房对地漏的正负压影响太大。从地漏处于静止时,因有水,做试验的烟气不会通过地漏进入室内,但在动态时,因水封较少,有负压需要必然通过靠近立管的地漏补气,支管排水因有大量的泡沫占据气流空间,地漏最处受水流的正压影响,会喷水;到排水结束时,会从地漏吸入空气。
2004-12-06 16:24:06
赞同0
-
goldtide
板凳
经常看到屋顶上通风口与排水伸顶通气口并排在一起。是否是“入口对着屁股”?话糙理不糙。
2004-12-04 22:19:04
赞同0
加载更多楼底部的正压反弹HK已报道。
希望各位在仔细研究是否有新的东西?