土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家帮忙给分析一下,不胜感激!!!

请大家帮忙给分析一下,不胜感激!!!

发布于:2007-10-11 09:09:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是一个菜鸟, 我站6KV高压系统一台出线柜使用的是CT17电磁机构,机构合闸是用直流屏供电。柜子上配制的有南自的NS901综合保护器。近期出现一个这样的问题:机构合闸时不到位,引起控制接触器持续吸合造成机构电磁线圈烧毁。请各位高手帮忙分析一下这种情况是为何造成的?再次感谢!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    老古董可以换掉了,这种开关柜早应淘汰了,再用下去还会出故障的。
    2007-10-12 06:13:12

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    CT17属于弹簧合闸机构,合闸不到位,开关辅助接点就无法断开合闸继电器回路,致使长期带电被烧毁。
    2007-10-11 22:58:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。