问题:一级负荷(非消防负荷)采用图中第一种方案是否满足规范要求?如不满足规范要求,请指出违反哪条规范。

附注:
1.本帖不讨论两种供电方案可靠性问题(第二种方案毫无疑问比第一种可靠,但电缆的投资也增加了一倍)
2.本帖只讨第一种方案是否满足规范要求。
3.《全国民用建筑工程技术措施2009-电气》中第2章中2.3.1中12条规定"为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在最末一级配电(或控制)装置处自动切换.切换时间应满足用电设备对中断供电时间的要求.必要时设置不间断电源装置.照明负荷可采用两个电源各带一半负荷的供电方式,当一个电源故障时,仍能维持工作场所50%的照度."这是技术措施里的内容,但在规范上面并没有找到相关的说明。



全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • biaozhizhuang
    biaozhizhuang 沙发
    路过打个酱油
    2014-08-26 15:31:26

    回复 举报
    赞同0
  • taojiataojia
    taojiataojia 板凳
    学习了。。。
    2014-08-23 16:18:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多