土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011年真题,下午30题加强部位抗震等级问题?

2011年真题,下午30题加强部位抗震等级问题?

发布于:2014-08-17 11:53:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本帖最后由 nqf2427 于 2014-8-19 08:34 编辑

虽然第4层应设约束边缘构件,但下部3层才是加强层,
确定抗震等级的时候,表3.9.3条,底部加强部位才是抗震一级,非加强部位抗震二级。
4层应该是抗震二级吧!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zzyxhz
    zzyxhz 沙发
    个人感觉答案有问题,具体卡参考兰定筠或张庆芳的书。
    2014-08-26 14:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • cty919
    cty919 板凳
    看看老朱的解答,第四层设约束构件,是第三层的延伸。我觉得更有道理,实际工程中都是这么做的,当然你说的抗震等级是对的
    2014-08-23 22:15:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下柱是地上柱配筋的1.1倍,究竟是计算值的还是实配值的?

如题,高规12.2.1-3-1)规定,负一层的柱配筋是一层的柱的配筋的1.1倍,究竟是实配值还是计算值的1.1倍,做兰定筠第八套65题取得是计算值,但是笔记上是实配值,找不到相关的依据。知道的朋友,请不吝赐教。谢谢。

回帖成功

经验值 +10