后砌填充墙时,要在填充墙门窗洞口两边和墙端做构造柱,但是在植筋的时候把板中铺的电线管给打穿了 ,监理不愿意,要求我们在做主体的时候把构造柱都预埋上,但是如果这样做的话会增加主体的工作量,每层构造柱有六十多个,全部预埋的话,打混凝土的时候很费劲,这样就会额外的增加了人工费用,像这种情况应该怎么能够避免,非得预埋才行吗?如图所示,画圈的都需要加构造柱的地方,请问大家有啥好办法吗? 可以在植筋的时候不会把线管打穿。
QQ图片20140816214812.jpg

QQ图片20140816214812.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • tommylsm
    tommylsm 沙发
    后植筋锚固,你舍得做拉拔试验应该是允许有的。
    2014-08-26 11:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • lihengling123
    lihengling123 板凳
    现在有探测混凝土内管线的仪器,可以搞一个试试!