土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,改造工程中,低压抽屉柜改造的疑问。
我现场经验少,求助各位,改造工程:1.低压抽屉柜中,可以把抽屉里面的小开关换成大的吗(原抽屉能放得下的情况下,例如160A开关换成250A开关)?2.可以在改造中把两个小抽屉改成一个大抽屉吗?3.如果增加配电柜,施工是怎样进行的?对原母线和配电柜有什么影响。

全部回答(2 )

  • kakagoing
    hanzhg54 发表于 2014-8-16 12:30 这个要看原来的柜子是不是按照标准生产的,如果是标准化的,相应高度的抽屉的接插件和分支排的规格是足够的 …谢谢你的解答!
    2014-08-16 12:41:16 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    这个要看原来的柜子是不是按照标准生产的,如果是标准化的,相应高度的抽屉的接插件和分支排的规格是足够的,基本上只要开关能装下,电流就够用。
    两个抽屉的文职换成大抽屉当然是可以的,如果局部扩容就这么干。
    如果场地允许,最好的办法是增加柜子。
    2014-08-16 12:30:16 来自 PC 评论 举报