工地1-4层卫生间安装的蹲便脚踏阀全部冲水无力,完全就是流出来,一点冲力都没有。我测试的卫生间水龙头的压力,1层和4层水压大致在1.6公斤左右,2层水压在2.7公斤左右,脚踏阀冲水时水龙头都未打开。我在网上查询了下,目前水压应该可以满足脚踏阀的需求。现场情况是这样:每个卫生间只有一个蹲便,脚踏阀进水口是DN32,楼内1-4层卫生间主供水管是DN25,.各楼层分出长50公分左右支管用大小头与脚踏阀连接。脚踏阀厂家来现场后,说供水管太小,必须要DN32以上才行。请问下行家,问题是否就出在主供水管管径太小的缘故?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zmlfini
    zmlfini 沙发
    明白了,多谢诸位解答。感激不尽。
    2014-08-19 00:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • mfsw2044702763
    路过的,回帖顶一下
    2014-08-16 19:30:16

    回复 举报