谐波治理电容器算坏问题

发布于:2014-08-15 18:26:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我遇到个需要改造的现场,0.63kV供电系统,峰值触发的谐波治理设备,电容器电压选择0.86kV,目前出现的问题是电容器失容严重,我分析原因是电容器过压,请问还有新的观点没 ?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglx1999
    wanglx1999 沙发
    可能性是没考虑谐波电压的影响和谐波放大造成的电压峰值,要具体计算的,不能估计
    2014-08-18 11:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    zhaojg1020 发表于 2014-8-17 00:56 什么意思,可以理解为电容器电压等级越高,实际补偿量越低吗?这是肯定的啊可以这样理解。在容量以千乏作单位时,容量相等时,额定电压高的电容器用在低于其额定电压的电路中,电流必然要减少。容量是工作电压与工作电流的乘积,这二项同时变小,容量也就变小,实际补偿量就变低了。
    2014-08-17 06:14:17

    回复 举报
    赞同0