防排烟设施设置的依据
通常,我们在设置防排烟设施时,先要找出设置的依据,如根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006, 9.1.2 规定:
9.1.2 防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室应设置防烟设施。
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
1 丙类厂房中建筑面积大于 300㎡的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于 32.0m 的高层厂房中长度大于 20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于 5000㎡的丁类厂房;
2 占地面积大于 1000㎡的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于 300㎡的地上房间;长度大于 20.0m 的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 200㎡或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于 200㎡或一个房间建筑面积大于 50㎡且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中长度大于 40.0m 的疏散走道。

然后,我们才能进行防排烟系统的设计。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dper8045
    dper8045 沙发
    学习了
    谢谢分享
    2015-04-11 09:33:11

    回复 举报
    赞同0
  • q9063
    q9063 板凳
    楼主大赞,谢谢分享!
    2015-03-05 22:35:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加压送风的压头如何估算?

加压送风井选择风机,按照风量跟压头来选,屋面高度69米,我选了790Pa的风机,审图的说压头过大了,有没有高人指点下,加压送风井的阻力一般按多少Pa/m来估算啊?还有风管的阻力呢?