发布于:2014-08-15 12:17:15
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
开利ccn网关同bacnet协议通信协议
网关
PD4_GXHX
PD4_GXHX
公制单位
TCP Modbus: 192.168.0.100:502 从站地址1
串口0: 9600波特率 无校验-1停止位 RTU模式 从站地址:1
串口1: 9600波特率 无校验-1停止位 RTU模式 从站地址:1
以下寄存器均为保持型
第1设备: PD4_GXHX
表名: GENUNIT 刷新间隔10秒
寄存器0: 数据年龄 单位: 秒 备注: 无符号,数据刷新时置0,每过1秒加1
寄存器1: ctr_type 备注: 控制方式, 字符串映射 0=local 1=ccn 2=remote
寄存器2: STATUS 备注: 运行状态, 字符串映射 0=off 1=running 2=stopping 3=delay 4=tripout 5=ready 6=override 7=test
寄存器3: CHIL_S_S 单位: Disable Enable 备注: 启停命令, 布尔型 0=否 1=真 CCN可写
寄存器4: HC_SEL 单位: Cool Heat 备注: 冷暖选择, 布尔型 0=否 1=真 CCN可写
寄存器5: ALM 备注: 报警状态, 字符串映射 0=normal 1=partial 2=shutdown
寄存器6: alarm_1 备注: 当前报警1, 无符号整数
寄存器7: alarm_2 备注: 当前报警2, 无符号整数
寄存器8: alarm_3 备注: 当前报警3, 无符号整数
寄存器9: alarm_4 备注: 当前报警4, 无符号整数
寄存器10: alarm_5 备注: 当前报警5, 无符号整数
寄存器11: CAP_T 单位: % 备注: 总负荷率, 无符号整数
寄存器12: DEM_LIM 单位: % 备注: 负荷限制, 无符号整数 CCN可写
寄存器13: CTRL_PNT 单位: °C 备注: 控制点, 带符号整数 10倍原值 CCN可写
寄存器14: CTRL_WT 单位: °C 备注: 受控水温, 带符号整数 10倍原值
表名: CIRCA_AN 刷新间隔10秒
寄存器15: 数据年龄 单位: 秒 备注: 无符号,数据刷新时置0,每过1秒加1
寄存器16: CAPA_T 单位: % 备注: A回路负荷率, 无符号整数
寄存器17: DP_A 单位: KPa 备注: A回路排气压力, 带符号整数 10倍原值
寄存器18: SP_A 单位: KPa 备注: A回路吸气压力, 带符号整数 10倍原值
寄存器19: CPA1_OP 单位: KPa 备注: A1压缩机油压, 带符号整数 10倍原值
寄存器20: CPA2_OP 单位: KPa 备注: A2压缩机油压, 带符号整数 10倍原值
寄存器21: DOP_A1 单位: KPa 备注: A1压缩机油压差, 带符号整数 10倍原值
寄存器22: DOP_A2 单位: KPa 备注: A2压缩机油压差, 带符号整数 10倍原值
寄存器23: CPA1_ECP 单位: KPa 备注: A1压缩机中间吸气压力, 带符号整数 10倍原值
寄存器24: CPA2_ECP 单位: KPa 备注: A2压缩机中间吸气压力, 带符号整数 10倍原值
寄存器25: SCT_A 单位: °C 备注: A回路饱和冷凝温度, 带符号整数 10倍原值
寄存器26: SST_A 单位: °C 备注: A回路饱和蒸发温度, 带符号整数 10倍原值
寄存器27: CPA1_DGT 单位: °C 备注: A1压缩机排气温度, 带符号整数 10倍原值
寄存器28: CPA2_DGT 单位: °C 备注: A2压缩机排气温度, 带符号整数 10倍原值
寄存器29: CPA1_TMP 单位: °C 备注: A1压缩机电机温度, 带符号整数 10倍原值
寄存器30: CPA2_TMP 单位: °C 备注: A2压缩机电机温度, 带符号整数 10倍原值
寄存器31: CPA1_CUR 单位: AMPS 备注: A1压缩机电流, 带符号整数 10倍原值
寄存器32: CPA2_CUR 单位: AMPS 备注: A2压缩机电流, 带符号整数 10倍原值
寄存器33: EXV_A 单位: % 备注: A回路膨胀阀开度, 带符号整数 10倍原值
表名: CIRCB_AN 刷新间隔10秒
寄存器34: 数据年龄 单位: 秒 备注: 无符号,数据刷新时置0,每过1秒加1
寄存器35: CAPB_T 单位: % 备注: B回路负荷率, 无符号整数
寄存器36: DP_B 单位: KPa 备注: B回路排气压力, 带符号整数 10倍原值
寄存器37: SP_B 单位: KPa 备注: B回路吸气压力, 带符号整数 10倍原值
寄存器38: CPB1_OP 单位: KPa 备注: B1压缩机油压, 带符号整数 10倍原值
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主
回复 举报
回复 举报