求讨论13供配电案例下午第二题请问答案是2. 110/10KV 变电所10KV 供电线路中,电缆总长度约为32km,无架空地线的钢筋混凝土电杆架空线路10km,若采用消弧线圈经接地变压器接地,使接地故障点的残余电流小于等于10A。请确定消弧线圈的容量(计算值)应为下列哪项数值?(A) 32.74 kVA (B) 77.94 kVA (C) 251.53 kVA (D) 284.26 kVA答案:【 C 】供配电专业群77192223