最不利点末端试水的疑问

发布于:2014-08-14 15:29:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
QQ图片20140814152409.jpg

(紫线为消防喷淋管,红线为标注)
图中右下角是fas系统的最不利点,最不利点连了一根DN25的管(红色标注),一直接到开水房排水处。
我想问一下:
1,这根管的作用是什么?是不是接末端试水装置?
2,是不是可以取消这根管?

QQ图片20140814152409.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    是连接末端试水装置用的,不能省却。
    2015-12-18 11:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • shuai265
    shuai265 板凳
    云飘飘 发表于 2014-8-15 05:59 是连接末端试水装置用的,不能省却。是,最不利点没有排水管,只能引到开水房了
    2014-08-15 08:23:15

    回复 举报
    赞同0