2012年案例分析试题(上午卷)地23~25题:
23题:主变压器过电流保护,电流互感器变比选择为150/5=30
24题:电容器组的过电流保护,电流互感器变比选择为100/5=10
25题:母线分段断路器电流速断保护,电流互感器变比选择为500/5=100

继电保护整定计算难度不大,其余地方都能理解,就是不知道怎么选择变比,题干中也没有给出提示。


哪位高手能否指点?非常感谢

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • pcxxb
    pcxxb 沙发
    收藏在哪了 我想收藏
    2014-09-08 20:59:08

    回复 举报
    赞同0
  • 土木粉
    土木粉 板凳

    参照DL/T866-2004电流互感器和电压互感器选择及计算导则 第四、五章
    谢谢
    2014-09-01 11:45:01