土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新人求助,一个奇怪的水准仪问题。
放建筑线的时候发现一个比较奇怪的问题。A、B两条柱子,相聚30多米。B的标高线是水准仪架在A柱子旁边,以A柱子的标高线放过去的。然后在B柱子旁边架水准仪核对A柱子 发现偏差1CM多。把仪器架回A柱子旁边核对B柱子,没有偏差。仪器在两边反复核对了几次,结果一样。
这是什么状况。

全部回答(14 )

  • zhang19606821
    测量时视距选择应该大致相等,仪器用一段时间还是要测个闭合看看时否超差,如果有问题就送验。还有就是在测点时在附近重新支仪器再测一次。
    2014-08-22 14:51:22 来自 PC 评论 举报
  • 一百年建筑
    为了减小误差,前视和后视距离宜相差不大。换到你这里就是,水准仪宜在A、B柱连线的中点附近架设
    2014-08-22 11:23:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10