新人求助,一个奇怪的水准仪问题。
新人求助,一个奇怪的水准仪问题。
放建筑线的时候发现一个比较奇怪的问题。A、B两条柱子,相聚30多米。B的标高线是水准仪架在A柱子旁边,以A柱子的标高线放过去的。然后在B柱子旁边架水准仪核对A柱子 发现偏差1CM多。把仪器架回A柱子旁边核对B柱子,没有偏差。仪器在两边反复核对了几次,结果一样。
这是什么状况。
发布于
2014-08-14 09:50:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
zhang19606821
测量时视距选择应该大致相等,仪器用一段时间还是要测个闭合看看时否超差,如果有问题就送验。还有就是在测点时在附近重新支仪器再测一次。
2014-08-22 14:51:22
来自 PC
评论
举报
一百年建筑
为了减小误差,前视和后视距离宜相差不大。换到你这里就是,水准仪宜在A、B柱连线的中点附近架设
2014-08-22 11:23:22