土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风量的确定

加压送风量的确定

发布于:2014-08-14 09:31:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建规》条文说明9.3.2中有说到风速法算出来的风量一般比压差法大,那是不是只要用风速法算出来的风量去跟表9.3.2中的值去比较,谁大选谁!还有风速法的公式L=nFv(1+b)x3600/a,其中n跟层数有关,一般多层建筑和高层工业建筑取2,b一般取0.1,a取1,那是不是风速法算的风量就是只跟门的开启面积有关?不知道考虑风量还需要注意什么?请各位大神指教!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • weibo_1407227122431
    yeshuangxi 发表于 2014-8-15 10:44 跟漏风量 和 门的面积有关。请问这个漏风量应该怎么确定啊?
    2014-08-15 16:39:15

    回复 举报
    赞同0
  • yeshuangxi
    yeshuangxi 板凳
    跟漏风量 和 门的面积有关。
    2014-08-15 10:44:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各類風機進出口風速

求教大神,暖通空調中各類風機(如加壓送風、排煙風機、排風機、排油煙風機等)進口和出口風速一般控制多少,麻煩系統一點的

回帖成功

经验值 +10