消防栓到底该多少米设一个呢高规规定,应有两股充实水柱同时到达室内任何一点,同时又规定不高于24米的裙楼的消火栓的距离不大于50M,高层主体的消火栓的距离不大于30M,如果按两股水柱算的话,那么两个消防栓之间的距离大概为22米左右,对裙楼也是如此,但对于不大于50M的规定好像又相差太远了点,那么在设计中低层建筑和裙楼的消火栓距离取30米可不可以呢,有那个大虾用过30米以上的距离又通过审图了吗?请指教,谢谢