土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房、卫生间排风井的常见施工方式与规范条文的讨论

厨房、卫生间排风井的常见施工方式与规范条文的讨论

发布于:2014-08-13 16:22:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现新建的住宅楼、酒店等建筑,对于厨房、卫生间排风井道常用的施工方式是采用成品通风井道及简易塑料止回阀;见下图
成品风道.jpg
风道及简易风阀.jpg
请大家看图讨论;
1、垂直通风井周围墙体是否算防火墙?采用成品通风道是否可以达到相应耐火等级?
2、垂直通风井 上安装的塑料止回阀是否可以满足消防规范要求?
根据《建规》条文要求:公共建筑的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管,应采取防回流措施或在支管上设置防火阀。公共建筑的厨房的拍油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150°C的防火阀。
按照图片的施工方式是否可以满足《建规》的要求,请大家发表意见




成品风道.jpg


风道及简易风阀.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1466670882686
    非常感謝楼主分享!!
    2016-06-23 16:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • lhb花生
    lhb花生 板凳

    参与学习;谢谢楼主分享!
    2016-04-11 08:17:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟道设计安装不合理 的原因分析

排烟道设计安装不合理 原因分析 厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种: 一、主排烟管道通风面积不够 二、管道截面积变小 排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。 三、排管道使用后积聚物堆积 四、低层排烟不顺畅

回帖成功

经验值 +10