室内消火栓栓口架设压力表主要是测什么的?

发布于:2014-08-13 16:04:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
室内消火栓栓口出水口架设一个压力表,显示压力是0.75Mpa,这个是测消火栓的什么压力的(出水动压吗)
据我所知一般消火栓出水动压要控制在0.5Mpa,不然的话需要采取减压措施(使用减压稳压消火栓)。我不知道这个消火栓是否为减压稳压型。按理说假如使用的是减压稳压型消火栓的话出水压力应该是在0.5Mpa以下的,不然此减压稳压消火栓就不合格了。假如此消火栓不是减压稳压型的话,此压力测试0.75Mpa是不合格了,按规范栓口出水压力控制在0.5Mpa

IMG_20140717_141158.jpg

IMG_20140717_141204.jpg

IMG_20140717_141158.jpg


IMG_20140717_141204.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1407637913094
    这个应该是测消火栓出口静水压力,不大于0.8MPa
    2014-08-26 16:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • huanjinggoncheng
    应该是做管道测试的吧
    2014-08-25 07:36:25

    回复 举报
    赞同0