无梁楼盖地库在整体模型计算后,经过slabcad有限元分析,交互设计结果得到的恒活荷载下内力结果比较正常,但包络后弯矩值非常大,出来配筋很大,但我计算时除了恒活荷载,没有考虑地震作用及风荷载等,为什么会出现包络结果很大的情况?问PKPM技术人员么一直都没给我解决

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 完美生活01
    因为你把计算边缘取到柱了 你可以取到柱帽
    2015-03-18 22:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • farywang
    farywang 板凳
    不用考虑极值点的值,是由于计算算法的缺陷造成的,只考虑附近合理的值即可。
    2014-09-24 11:03:24

    回复 举报
    赞同0