土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷头距梁的距离能否超过1.8m?

喷头距梁的距离能否超过1.8m?

发布于:2014-08-13 10:23:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 xiaozhigps 于 2014-8-13 13:34 编辑

《自动喷水灭火系统设计规范 》 7.2.1条 喷头与梁的距离a,a最大给到了1.8m。我之前的理解是,当超过1.8的时候,梁对喷头不再产生影响。现在图审说不能超1.8m。大家怎么看,能或者不能有相关依据吗?我没有找到明确说能或不能超的条文之类的。谢谢。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zzq2005119
    zzq2005119 沙发
    我给个权威说法吧,一般超过600MM的高粱会出现无法布置上喷喷头的问题,喷头溅水盘距离顶板最高为0.15,那么喷头跟梁的距离也就是1.5米至1,。8米之间,是可以等于1.8米,但是问题来啦,等于1.8米的时候如果加上梁宽就会造成2只喷头之间的距离大于3.6米,一般有梁的区域,火灾危险等级不会小于中危险1级,所以会造成超出规范呢,正确的做法是不能满足距离梁的距离时,喷头做下喷在梁底,加集热罩处理,集热罩面积不小于0.12平方米。
    2014-12-15 11:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • a529268023
    a529268023 板凳
    本帖最后由 a529268023 于 2014-12-9 10:42 编辑 tanewguy 发表于 2014-12-6 12:03 不能超过1.8米,超过的话考虑喷水对顶板的保护作用不足,此点已电话咨询过姜文源老师是每一边都不超过1.8米还是只要一边不超过1.8?假设梁是3.6*3.8的梁,这样需要加两个喷头?
    2014-12-09 10:39:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢塑复合管连接管件

钢塑复合管沟槽连接,下面是DN65的管,上边是DN50的管,用什么管件变径,最好有图