今天用软件算,非满流,坡度0.3%,充满度0.55,De300的排水管计算流速1.012m/s,流量40.326L/s。
3000人的住宅小区,计算排水量才21.7L/s,是不是用De300就满足了?小区共设了6个化粪池,分两处排入市政管网,真的用De300的排水管就可以了吗?心里没底啊。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ybhvac
    ybhvac 沙发
    多少人的住宅小区算是大型小区啊?还没有接触过。
    2007-10-11 18:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • honner
    honner 板凳
    可以了,一般污水管300都可以了,除非大型得小区,
    2007-10-11 10:26:11