请教电力变压器中性点接地母排规格选择问题

发布于:2014-08-12 19:57:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在此变压器已经安装完毕,接地排为40*4的铝母排,还有2台变压器是接地排是40*4的镀锌扁钢。我想请问下,变压器在运行时,接地母排通过的电流和N线的电流一样吗

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fangl
    fangl 沙发
    2500KVA变压器采用300MM2电缆
    2017-08-07 16:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • qsy
    qsy 板凳
    1、变压器在运行时,接地母排无工作电流。
    2、若配电柜的PE母排与N母排未连接,则PE母排上的接地故障电流通过照片中的接地母排回流至变压器中性点,该接地母排热稳定校验会有问题(可参照国标图集选择接地母排)。若PE母排与N母排在配电柜连接好,该接地母排会流过接地杂散电流。。。。。。。。
    2014-08-14 08:38:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。