土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!急!急!柴油发电机先升压再降压

急!急!急!柴油发电机先升压再降压

发布于:2004-12-01 18:52:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位,

现有一棘手问题,某地欲安装一柴油发电机(1650KW),但由于机房距配电室约200米,因此考虑减少线路损耗,欲采用发电机出来先升压再降压的方法。有谁从事过此类项目,望赐教。升压需要几面柜子?降压需要几面柜子?如何与市电的低压侧连锁?急!急!急!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发

    安全上没问题.保护变压器要在电源侧,并非必须在高压侧.当变压器出问题时,来自发电机的短路电流由发电机出口低压断路器保护.如发电机并网,来自电网的短路电流由配电盘的联络低压断路器保护.
    并且,低压也可装继电保护.
    2004-12-03 18:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    我说的是用8根VV-3*300+1输送1650KW.你的方案也对.
    2004-12-03 18:15:03

    回复 举报
    赞同0