土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
不知大家是否也是这样做?
不知大家是否也是这样做?
现在的多层酒店(例如4~6层)很多,而且功能复杂。
有时走廊40余米只有一面外窗;地下室有桑拿洗浴且无外窗;
此种情况下,走廊排烟吗?地下室排烟吗?如果排,这好象是在执行高规,低规没有这种说法吧。大家怎样做呢?
发布于
2004-12-01 18:01:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
hhbox
9.1.3机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。若合用时,必须采用可靠的防火安全措施,并应符合排烟系统的有关要求。
9.1.4防烟与排烟系统中的风管、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,排烟管道应与可燃物保持不小于150mm的间隙。保持该间隙有困难时,排烟管道应采用不燃材料局部隔热。
地下室和地上空气相对湿度大于70%场所内的排烟风管采用钢制管道时。其钢板厚度不应小于1.0mm;其它部分排烟管道的厚度,应按现行国家标准<<通风与空调工程施工及验收规范>>GB50243的规定执行.
9.1.5机械加压送风防烟、排烟管道、补风管道内及排烟口、送风口的风速应符合下列规定:
1.采用金属风道时,不应大于20.0m/s
2.采用内表面光滑的混凝土或非金属材料风道时,不应大于15.0m/s;
3.排烟口的风速不宜大于10.0m/s,送风口的风速不宜大于7.0m/s.
2004-12-19 15:18:19
来自 PC
评论
举报
hhbox
<<建筑设计防火规范>>(送审稿)以经有专门的防烟与排烟一节,虽然还未正式实施,但多层建筑的消防的重要性和防排烟设置要求已经得到重视和明确,这里将一般规定上传,供大家参考.
9 防烟与排烟
9.1 一般规定
9.1.1建筑中的防烟可采用机械加压送风防烟设施或自然排烟设施实现.建筑中的排烟可采用机械排烟设施或自然排烟设施实现.
9.1.2下列场所应设置防烟或排烟设施:
1.建筑面积大于300m2的地上丙类生产车间;
2 .建筑面积占地面积大于1000m2的丙类仓库;
3.总建筑面积大于200m2或一个房间面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下空间;
4.公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2的地上房间.
5.中厅;地上和地下公共娱乐场所;
6 .地下室、公共建筑及人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32m的厂房中长度大于20m的疏散内走道;其它建筑中长度大于40m的疏散内走道;
7。防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室。
2004-12-19 15:03:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
spr2004
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
85
回复
420
粉丝
1
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.87 万条内容 · 575 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
