发布于:2014-08-11 22:00:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
某食堂:
1. 进线电缆YJLV 3*70+1*35 明敷 载流量约为180A。此电流180A是指总共为180A?还是指三相中每一相所能承载的最大电流都为180A呢?
2.总负荷有90KW(大都为380设备),那么计算总电流I=P/1.73*380=135A就行呢,还是得考虑功率因数了?如果考虑,是0.8吗?
3.为此设计订做了一总配电箱,箱内总空开为DZ20y-225/3300 200A,电流互感器LMZJ1-0.5 3个(100/5),三相四线电子式有功电能表3*1.5(6A),分4路出线:M1-63L/3300 100A(2个)、
M1-63L/3300 63A(照明)、
M1-63L/3300 80A(备用),这样分是否合理?
4.此次选用的电流互感器变比为100/5,是否合理呢?对于电流互感器变比的选择是需要参考哪些呢,应该如何计算来合理选取呢?
百度得:TA如何选择:(简单来说就是怎样确定额一次电流的问题),它应“保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不少于30%”。这个又该如何理解?
虚心请教,求详细解答。谢谢了~
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报