土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家下,把设计图纸做法改成这样可否?

请教大家下,把设计图纸做法改成这样可否?

发布于:2014-08-11 21:32:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2.jpg
平面图

3.jpg 1、.jpg

立面图



请教下大家,这个装饰线条可否改成砖砌的,他在每层随结构已经浇筑了将近700高的混凝土了,现在想在上边不浇混凝土了改成砖砌可否?

1、.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    学习学习!!!
    2014-08-12 09:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • wsry988
    wsry988 板凳
    可以改成砖砌的,但也不是完全改,需采取一些措施。一个是每层装饰柱下需要有个支承梁或板,再就是装饰柱改成砌砖时仍需保留一部分砼构造柱做为与砖砌部分与主体结构间的拉结用。举例说:你图中的200x700装饰柱可以改成200x500砖砌柱+200x200砼构造柱的组合构件,并且之间设置拉结筋,构柱上下均升入主梁内锚固。