建筑总高15.900m阁楼楼板标高12.000m屋面为坡屋面,起坡处标高13.500m,屋脊标高15.900m坡屋面的缘故,使得框架外侧柱子形成短柱,结构计算楼层侧向刚度比不符合抗规要求。不知道有没有遇到过同样问题的,求指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
xzd025221
沙发
Ratx和Raty,这个是剪切刚度,这个比值主要是用来判断嵌固部位的。。。
2014-08-22 14:29:22
赞同0
-
xu198611
板凳
学习一下,对这方面一直没搞懂
2014-08-21 12:43:21
赞同0
加载更多Ratx1 Raty1,这个是针对框架结构的侧向刚度比,大于1说明侧向刚度比较规则,小于1说明沿竖向的侧向刚度不规整。。。小于1之后,地震剪力放大系数会有所放大,然后要去细看具体值,上下两层的刚度比不能小于0.5,不然属于特别不规则。。。
Ratx2,Raty2,这个是针对剪力墙结构,框剪、核心筒这样的结构的沿竖向的侧向刚度比。基本上可以参照着框架结构来理解。。。
你的0.5是不知道怎么来的