申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
坡屋面外侧柱子形成短柱建筑总高15.900m阁楼楼板标高12.000m屋面为坡屋面,起坡处标高13.500m,屋脊标高15.900m坡屋面的缘故,使得框架外侧柱子形成短柱,结构计算楼层侧向刚度比不符合抗规要求。不知道有没有遇到过同样问题的,求指教。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句Ratx1 Raty1,这个是针对框架结构的侧向刚度比,大于1说明侧向刚度比较规则,小于1说明沿竖向的侧向刚度不规整。。。小于1之后,地震剪力放大系数会有所放大,然后要去细看具体值,上下两层的刚度比不能小于0.5,不然属于特别不规则。。。
Ratx2,Raty2,这个是针对剪力墙结构,框剪、核心筒这样的结构的沿竖向的侧向刚度比。基本上可以参照着框架结构来理解。。。
你的0.5是不知道怎么来的
回复 举报
回复 举报