iDPN断路器用在什么情况下呢?为什么电井插座回路和水井插座回路用iDPN-16A+vigi30mA断路器,用iC65N-2P/16A+vigi30mA断路器可以吗?

QQ截图20140811160418.png

全部回答(12 )

  • nante2
    路过的学习了~
    2014-08-19 14:23:19 来自 PC 评论 举报
  • liangqingfeng123
    wang4122 发表于 2014-8-12 16:53 水井为什么要做插座呢,请拿出来相关的规范。我们这边是检修用的,规范没有明确说明