土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 受扭计算中箍筋问题

受扭计算中箍筋问题

发布于:2014-08-11 16:04:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积Astl,计算出来后,如果算总的受扭箍筋面积要乘以2,为什么不乘以4呢?我的理解是矩形截面有4个边,既然说截面周边,受扭应该是四边全部受扭的,为什么不是四个边呢?按道理应该乘以4吧,小弟一直不理解,请高手回单

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 李向阳11
    李向阳11 沙发
    只就这道题目而言,我觉得解答是错误的,规范上明明给出的Ast1——受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积,不是说乘以2或者4的问题,而应该是乘以1~~~~
    2015-06-02 15:27:02

    回复 举报
    赞同1
  • qq_1562903097224
    砼规9.2.10明确规定:当采用复合箍时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积,所以只算两侧的箍筋,故×2。2013的真题解答是对的。
    2019-07-15 17:36:15

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2164 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于塑性内力重分布的跨中弯矩计算问题

规范中说根据平衡条件,请问这个条件具体指的是什么呢,有什么公式可依吗

回帖成功

经验值 +10