土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 两个库房连接雨棚问题!

两个库房连接雨棚问题!

发布于:2014-08-11 13:43:11 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
现有丙二类4000多平库房两栋,规范要求防火间距为10米,现打算间距做到15米,在两栋仓库之间打算做连接雨棚,规范对此没有明确条文,请问是否可以,感觉是不可以,但是具体违反规范哪条呢

  • tumukaren
    tumukaren 沙发
    如果有喷淋,那两幢库房总占地面积满足规范的情况下,两幢库房加连接棚可视作一幢建筑,只要设4小时防火墙就可以了
    2014-09-17 09:37:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.59 万条内容 · 498 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑设计防火规范2014

在论坛里下了最新版的建筑设计防火规范,里面有一条对建筑幕墙的防火规定6.2.10 建筑幕墙应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于 1.00h、高度不低于 1.2m 的不燃性实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于 0.8m。 我的理解是所有的建筑幕墙如果没有设置不燃性的实体墙,那就一定要使用防火时间超过60分钟的防火玻璃,这样理解对吗?然后这个高度不低于1.2米是指玻璃的高度吗?