发布于:2014-08-11 10:40:11
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
我们单位最近给一家化工厂的的变电站进行年度检修工作遇到了一个棘手问题,请教一下各位高人。
这个变电站原来安装了两台110/6KV,20000KVA的主变,后来可能因为容量有些过剩,为了节约基本电费,在05年的时候把2#主变换成了31500KVA的变压器,1#主变停用。使用后发现6KV2#母线穿墙套管及室内进户的那段母线温度偏高(夏天时接近90度),今年业主在未考虑二次保护的情况下就从2#主变的低压侧又安装了一段母线与6KV1#母线的穿墙套管相连接,这样一次的电流经过分流,母线的温度是降下去了,但却引起了2#主变差动保护启动。现在6KVI段的电流大约是800A,II段的电流大概是1200A,差动保护装置显示差流是0.77A,而整定值是1.05A。因为怕差动动作,业主也不敢合6KVI段进线断路器了,让我们检修单位想办法解决。他们提出把6KVI、II段互感器二次并联后接入差动保护装置,认为这样测量出的就是6KV侧的总电流了。我在网上查了些资料,电流互感器是二次可以并联,但都是在同一根母线上安装两个变比相同的互感器,并没有我们这种情况。
请问各位高人,业主提出的办法可行吗?假如两段的互感器变比等参数都一样,一次电流也一样的情况下可以并联吗?在一次电流不相等的情况下,二次并联后电流会是两路的平均值吗?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报