请教:在110kvGIS进线间隔中有个 快速接地刀与普通接地刀有什么区别?什么时候用??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • eric_chenxing
    eric_chenxing 沙发
    快速接地开关主要是用来消除潜供电流。
    2009-08-10 14:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • dbx121000
    dbx121000 板凳
    快速接地开关可以关合短路电流!但只能关合两次。
    2009-07-26 18:35:26