土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压综保跳闸,有哪位高手指教

高压综保跳闸,有哪位高手指教

发布于:2014-08-11 09:49:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


同创综保显示A相接地,三段过流。将出线电缆去掉,手车退出还是跳闸。
,电缆打压正常。综保采样数据A相电流最高022.68. B相电流000.05. C相电流000.05. 综保事故显示A相接地。过流三段。 是怎么情况

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yxpower
    yxpower 沙发
    三相不平衡,零序动作
    2014-08-12 16:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1406792649422
    anhuidiangong 发表于 2014-8-11 16:20 综保坏了。先检查一下电流回路,是不是存在接线存在错误。如果有条件,用电流源给三相加电流,看保护显 …这台设备用了一年多。才发生这种情况
    2014-08-12 14:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。