土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜的计算电流怎么算的?

低压柜的计算电流怎么算的?

发布于:2014-08-10 20:34:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压柜的计算电流怎么算的?一台1000KVA的变压器,进线柜的计算电流为479,是怎样算的?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lejinghuan
    lejinghuan 沙发
    设备容量才315变压器用1000不合理啊,即使考虑以后增容也没那么夸张吧?
    2014-08-12 13:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • changming0809
    changming0809 板凳
    你确定是1000kva的变压器,可是上面明明写着设备容量315.
    2014-08-12 13:20:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多