土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温盐水机组,出水温度的问题,请教各位

低温盐水机组,出水温度的问题,请教各位

发布于:2014-08-10 18:04:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有台低温盐水机组,制冷剂是氟利昂22。载冷剂是乙二醇,现在出现问题是,开机后出水温度才降到零下1度,要求零下5度,吸气压力1公斤,排气压力11公斤,乙二醇水循环泵表压力4公斤,我查氟利昂22在1公斤时,蒸发温度应该是零下24度了,可是为什么出水温度还那么高呢,系统是满液式蒸发器,制冷剂加的也不少,跟底下的视液镜平行,不知道是哪里的原因,谢谢各位看看能否指点一下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nangongrenjia
    nangongrenjia 沙发
    原因找到了,原来是满液式蒸发器两侧的端盖内的橡胶垫击穿了,造成冷冻水在蒸发器内短路循环,吸气压力变低,而出水温度高,,拆开后重新做橡胶垫后安装好,又补充了部分乙二醇,后,机组出水温度达到负6度,吸气压力2公斤,基本达到使用要求了
    2014-08-12 14:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • iwujie
    iwujie 板凳
    温度拉不下来可能与你载冷剂的浓度流量有关,跟你电子膨胀阀的开度有关,还有就是你的机组选配小了,外界负荷大。蒸发侧进出水温差3度可以l
    2014-08-11 11:07:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库结构中的楼板、保温问题

在翻看了几张冷库图纸后发现两个问题: 1、冷库(框架结构)冷藏间楼板是与周边框架梁分开了,这是什么原因,连成一体不可以吗? 2、底层冷藏间的柱子要包距地1.5米高的保温层,为什么只包1.5米高,而不是全包,楼层间柱子不用保温吗? 还请懂行的前辈予以指教