制冷技术
14.66 万条内容 · 876 人订阅
阅读下一篇
在翻看了几张冷库图纸后发现两个问题: 1、冷库(框架结构)冷藏间楼板是与周边框架梁分开了,这是什么原因,连成一体不可以吗? 2、底层冷藏间的柱子要包距地1.5米高的保温层,为什么只包1.5米高,而不是全包,楼层间柱子不用保温吗? 还请懂行的前辈予以指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
nangongrenjia
沙发
原因找到了,原来是满液式蒸发器两侧的端盖内的橡胶垫击穿了,造成冷冻水在蒸发器内短路循环,吸气压力变低,而出水温度高,,拆开后重新做橡胶垫后安装好,又补充了部分乙二醇,后,机组出水温度达到负6度,吸气压力2公斤,基本达到使用要求了
2014-08-12 14:57:12
赞同0
-
iwujie
板凳
温度拉不下来可能与你载冷剂的浓度流量有关,跟你电子膨胀阀的开度有关,还有就是你的机组选配小了,外界负荷大。蒸发侧进出水温差3度可以l